回复:s7-200 224CN顺控继电器不能置位

messcool

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-07 14:39:11

2楼

quote:以下是引用芳季在2013-07-07 12:22:27的发言:
你先把S当做Q做一下置位复位,看行不行。
还有,你可以把程序转换成语句,复制语句上来,大家都可以看见。不用贴图的。


把S当做Q可以置位,复位。
程序如下,谢谢指教!

TITLE=程序注释
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.1
S S0.1, 1
Network 2
LSCR S0.1
Network 3
LD SM0.0
= Q0.0
Network 4
LD M0.0
SCRT S0.2
Network 5
SCRE
Network 6
LSCR S0.2
Network 7
LD SM0.0
= Q0.1
Network 8
LD M0.1
= S0.1
Network 9
SCRE