你好,我是修硬件的,结合你诉说的情况和各位大侠的指点,我说说我的拙见,电源供给排线供给电子电源通过NCU到ncu-box进行一些电压的转换,然后为ncu控制板提供一些必要电压,当ncu-box损坏后,此电压不正常,或没有,导致ncu控制板不工作,所以两排指示灯以及数码管不亮,进而pcu报出120202报警,此时并不是ncu与pcu的通讯线缆的问题,所以更换它,当然没用了!当你更换ncu-box后,此电压正常了,所以就能工作了,至于后来用了几天后又出现问题(两排指示灯都亮,数码管不亮)我分析是由于前次损坏ncu-box时,就将ncu控制板上的有些芯片搞得性能不好了,虽没彻底坏,但性能有问题了,故而用了几天后,出现数码管不显示,(这种故障我遇到过,是控制板上由一个贴片的多脚芯片损坏导致)等你将ncu及ncu-box更换后,此问题就彻底解决了。如还有疑问,我qq568191703