回复:关于西门子200PLC的高速脉冲输出指令的特殊继电器位为1的情况,看不懂

gfarmer

  • 帖子

    231
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-12-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-08 07:24:30

4楼

我的理解是
1.加速过程频率不断增大,大到超过plc能力,这时肯定不行啊,然后给你警告,置位标志位。
2.200脉冲输出可以无缝输出两段脉冲,可以把待发送的在脉冲非空闲时执行一次pls,这样正在执行的这段一结束,刚才的这一个马上输出。预装载的能力有限。装太多肯定装不下。