回复:FC调用块里用到计时器时要注意什么?

soblue

  • 帖子

    1279
  • 精华

    2
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-08 09:05:48

8楼

主要是同时调一个块的时候 肯定会出问题 用IEC定时器 计数就没问题 或者你FC调用时保证不同时调同一个块也可以
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54654条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。