回复:315-2DP感觉瞬间死机,比较怪没遇到过,求处理方法。

dongqing

  • 帖子

    61
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-04-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-09 08:52:37

5楼

楼主你检查下你的电磁制动电缆是不是用的多芯电缆,这个电缆中是不是有进入PLC的信号,如果是这样的,建议你重新放一根独立的电磁制动电缆,只接电磁制动单元。
可以肯定,是电磁制动引起的干扰。