公司进口二工位收卷机,使用西门子的VC紧凑型带DP通讯的变频器配套1PH电机来实现收卷操作。
前天开机过程中偶尔出现正在收卷的一个轴电机自动停机,但马上按复位按钮后收卷轴又正常工作,就是这短短停机不到一分钟,造成前面收卷的产品不能成为成品而报废,停机检修浪费大,因为在塑料薄膜行业,从开机到调整生产出合格的产品需要浪费几百公斤的料,一吨料要差不多3万元。
接到报修后立即到现场检查设备,因为生产方面一出现故障就马上复位,看VC控制器界面,看不到报警的内容。
立即检查R947故障记忆参数,这个参数要注意:如果只是看标号1-8第一次跳闸故障,是看不到任何故障的,需要看从9-16开始的第二次故障,并且只能看标号9内参数,此参数内有故障的编号,第三次,第四次直到第八次,都是在标号9的基础上加8,才可以看到报警停机的内容。检查此参数上几次都是报F82.
F82故障停机内容是TB/CB版通讯故障。简单的话就是DP通讯丢失站点造成的。
在目前情况下生产要求最好不能停机在线检修。
根据以前的经验,一般情况下DP通讯瞬间丢失站点问题出在DP头上比较多,更换DP头或重新接线基本上都能解决这个问题,而目前VC上DP头下端还连接了很多子站,不能在线更换DP头或是重新接线,否则就会造成其他子站丢失。
正好利用收卷机是二个工位的,一个工位在工作另外一个工位就处在停机状态,在停机状态下就可以方便的更改此工位控制VC内参数,临时更改P781故障延时参数,此参数标号13定义为 TB/CB通讯故障延时时间,默认是0秒,更改成1秒,就是通讯故障在1秒内不能复位就报F82停机。
临时更改此参数后,对于瞬间通讯故障就起到作用了,收卷机就没有出现报F82停机问题,当然这样做,没有解决通讯瞬间故障问题,只是个临时解决方案,让设备继续运行不至于停机造成生产浪费。