回复:请教:关于 LAR1 DB1.DBD10

jxlgw

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-07-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-09 16:09:45

2楼

quote:以下是引用liuliusheng在2013-07-09 13:34:11的发言:
LAR1?DB1.DBD10该句的意思是将DB1.DBD10中的内容装载到地址寄存器1中,这只是一句装载指令,其它指令在哪?程序须完正.


OPN DB1
LAR1 DBD10
TAR1 DBD20
LAR1 DBD30
+AR1 P#4.0
L DBD[AR1,P#0.0] //出错的地方
T DBD200
LAR1 DBD20
L DBD[AR1,P#0.0] //出错的地方
T MD100
这是我自己写的,当时仿真这里错了
我重新写过了程序

OPN DB 1
LAR1 P#DBX 84.0
TAR1 DBD 164
LAR1 P#DBX 124.0
TAR1 DBD 168
LAR1 P#DBX 44.0
TAR1 DBD 172
LAR1 P#DBX 4.0
TAR1 DBD 176
L #layer
next: T MW 0
LAR1 DBD 164
L DBD [AR1,P#0.0]
T #cue1
+AR1 P#4.0
TAR1 DBD 164
L #rin
L #cue1
-R
LAR1 DBD 168
L DBD [AR1,P#0.0]
T #cue2
+AR1 P#4.0
TAR1 DBD 168
L #y
L #cue2
-R
L #cue1
+R
T #out
LAR1 DBD 176
L #out
T DBD [AR1,P#0.0]
+AR1 P#4.0
TAR1 DBD 176
L MW 0
LOOP next
这样写就没有错