回复:LR300雷达液位计2台,之前完好,停车检修清除探头煤灰后,空罐显示有80%液位!

pippin

  • 帖子

    189
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2007-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-09 16:19:55

10楼

我个人认为两台LR300正常测量的表因为维护拆下来,然后重新安装上后测量不正常,同时出现硬件及参数问题的可能性几乎为零,我倾向于安装问题!但不可否认可以通过调整参数对此加以修正后,测量正常。