quote:以下是引用Rampage在2013-07-09 22:14:17的发言:
quote:以下是引用Zane在2013-07-08 23:09:06的发言:
前者是S7通讯是C/S的机制,非实时读写参数使用较多;后者是DP通讯是主从机制,实时控制使用的

斑竹能给详细解释一下吗,与S120通讯不需要实时通讯吗,还是与控制设备的重要程序有关呢?C/S机制?

建议楼主补一下现场总线的概念,楼主的问题自然迎刃而解。

我补充解释一下为什么需要使用SFC58/59,我觉得西门子统一了自动化控制元件内部的非实时通讯,即使用S7通讯,这用来取代原先ProfiDrive协议中PKW参数读写的功能。我记得有一阵子G120与S120是不支持PKW通道进行参数读写的。
而通讯中是否使用SFC14/15,则是取决于报文交换区是否是区域一致性的属性