回复:6SN1112-1AC01-0AA1模块问题

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9104
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-07-10 10:37:49

2楼

大家好:问题终于解决。
其过程是这样的,不是有一个310606#报警,根据诊断手册提示是液控模块需要接入26.0~27.0V电压的,当时我不十分理解这个电压的要求,电话寻求西门子技术热线帮助,服务工程师电话中也明确了这个要求。再次查阅系统图纸与之相关的电源供应范围(排除因电压调整至26.5V后所带来的问题),断开负载,调整该电源输出电源至26.5V,断电连接负载。重新启动系统所担心的报警信息消失,给我这几天来的最大鼓舞啊,二天没有好好睡觉了(干这个行业真是辛苦啊),在jag状态下,试着各轴运行“OK”。