现场有一套PCS7系统,采用的是双总线结构,其中有个站的IM153-2都报SF故障,将其中的一个断电后重新上电,两个都不报故障,但是主CPU对应的总线上的IM153M模块的ACT灯不亮。(注:该站的两个IM153模块的ACT灯都不亮)硬件组态在线时能看到,该站左上角有红色的“X”但是模块信息显示 I16343 module aviable and OK. CP443-5 及CPU上面都有红色的“X”。(电器柜内PLC和CP443-5都没有显示故障)中控上位机也显示正常。不知道上述是什么问题如何解决,请大侠们指导,谢谢!