回复:关于非恒压模式下控制泵的频率

周朋

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-06-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-10 13:11:19

3楼

他的意思是不用PID闭环调节,用其他方法实现恒压,办法是有的,不过理想不就看你自己的需求啦,方法是用电接点压力表,这种压力表有个设定压力,然后有个低限位接点,有个高限位接点。思路是让低限位点接变频器的UP, 高限位接DOWN.变频器频器给定是采用。外部给定+UP /DOWN微调。先调变频器频率使压力达到要求,然后用电接点压力表的上下两个接点来实现微调。效果如果,没有试过,不过理论上来讲是个简单易行的办法。
此方法不要PLC,不要仪表,仅需要电接点压力表和变频器就通实现恒压控制。