回复:S120报功率器件过热,风机也没坏啊

okayly

  • 帖子

    369
  • 精华

    0
  • 被关注

    40

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-03-30

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-07-10 15:52:29

2楼

quote:以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2013-07-10 12:07:00的发言:
这个故障不能封,也不应该封。

过热应该是含有报警、故障两个阈值的。你应该查找报功率器件过热的原因,如传感器是不是坏了或者测温线松了,而不是一味的屏蔽故障。

谢谢您的回答。