回复:模块 1KF02和7KF02实质的区别是什么啊

Albert_H2

  • 帖子

    28
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-12-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-10 17:17:09

1楼

7KF02可以在不改变外部接线方式的情况下利用模块侧面的选择开关完成两线制和四线制切换,使用起来更为方便,价格相对1KF02也稍高一些,两者大概差个七八百块钱,7KF02相对使用的范围更广一些,而且自身保护性能更好一下,电源有反接保护,输入两线制信号不加保险也有内部保护,一般不会损坏模件,1KF02接入两线制信号必须外接24V电源,需要加保险。更具体的去下面的网址看一下吧,里面有详细参数
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=6ES73317KF020AB0&caller=view

http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=6ES73311KF020AB0&caller=view