变频器是 SINAMICS V20,压力传感器输出信号是4-20mA,参数设置参考了下面这个文档:
《V20变频器PID控制恒压供水操作指南》
下载地址:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?
ID=7282&loginID=&srno=&sendtime=
经过调试,能够迅速恒压,但将泵出水管道关闭后,变频器就是不降频,更不用说进入睡眠。变频器的参数我看了几遍,不知咋解决。望哪位大师指点下,感激不尽!
补充:
1.我将泵憋压,然后停泵,再观察压力传感器旁的压力表,几个小时都没有变化的,说明管道不存在泄漏。
2.若泵启动时管道压力就比设定值高,变频器的输出频率是为0的,这似乎又说明变频器是能够进入睡眠的。
第一次用西门子变频器,头大啊。