前几天我们公司的环网出问题了,上位服务器和操作员站的数据都没了,后来把两个osm tp22断开后,数据就都恢复了,之后就又把网给环上了,数据也没问题,不过那个冗余管理器上一直报着警,故障灯fault灯亮着,(出问题之前也一直亮着)今天拿笔记本连上这个osm,用IE浏览器看了下,故障信息为:Non-recovrerable ring error,把所有环网的osm都检查了一下,也没有第二个RM了,可这个冗余管理器还是报fault,打电话问西门子说是网络风暴导致的网络瘫痪,大家有知道fault故障和网络瘫痪的原因么?谢谢了