PLC是西门子S7-200 真空计是莱宝TTR91S皮拉尼真空计类型。
真空计测量范围:50的负4次方——1000mbar(毫巴)1毫吧=100pa(帕)
输入电压:14-36V DC 输出电压:0-10.3V DC 测量范围:1.9-10V DC 灯丝断:0-0.5v DC
电压与压力关系式:(对数输出1.286V/量级) P=10的1.286(U-C)的次方 P=10^1.286(U-C) P:实际压力输出
C:常数(mbar:6.143;Torr:6.304;Pa:3.572;)
例如:规管的输出信号为:6.14V 那么实际压力:P=10^1.286(6.14-6.143)=1mbar(毫巴)
————————我想把实际真空值显示在西门子精彩系列HMI上面。通过真空计传信号给PLC,通过PLC换算出实际真空值。
我这里设备能达到的真空范围为:1Pa-100000Pa(标准大气压)
我用0-10V 对应0-32000换算,换算出来精度不够。范围不够。那个电压与压力关系式不知道在PLC里面怎么做。————————————期待高手帮新手的我解决一下下。。。万分感谢。。。。。