回复:关于差压变送器量程的选择

UFO1

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    140
  • 精华

    5
  • 被关注

    10

论坛等级:游侠

注册时间:2007-11-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-07-11 13:33:59

1楼

一般差压变送器选型时,都要考虑余量,也就是传感器最大范围最好为工艺正常测量压力的1.5倍左右,最大压力遇到和变送器量程一致的情况,应该是可以的。它和迁移没有关系,迁移只是把4mA的起始点改变了,并没有改变测量的区间,也就是测量范围。迁移一般用在差压变送器测液位的时候。参数7是零点修正,当差压变送器安装在现场后,正负压室承受相同压力时,也就是差压为0时,变送器显示差压不是0,使用M7进行修正。