发布于 2013-07-11 13:57:16
7楼
两种物料的流量计输出的是脉冲信号,每秒根据变频器频率的不同输出不同的脉冲数,例如A物料流量计每个脉冲信号代表120克A料,B物料流量计每个脉冲信号代表155克。
现在关键的问题是:如何通过控制变频器控制实现A物料动态变化输出时B物料按照预设质量比输出B物料
将两个变频器各做一个pid控制回路就可以,你这两种物料的配比重量通过屏人工输入各自作为pid的设定值,也可以通过输入配比计算出重量作为设定值。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
A变频器的给定=k B变频器的给定即可。
变频器的频率跟物料的流量不一定是直线关系,必须直接检测流量信号。