回复:S120报功率器件过热,风机也没坏啊

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-11 15:18:50

3楼

楼主朋友,S120报功率器件过热, 应该引起高度重视。可能的原因如下:

1)如果S120变频器安装在电气室,电气室的中央空调的出风温度超过了25度?
2)S120变频器下方的冷却风扇,起停工作正常吗?
3)变频器柜下方的进风口和上面的排风口,通风顺畅吗?
4)S120变频器是否长期工作在低速重载的工况?
5)S120变频器是否发生了较频繁的过载?而且过载的倍数与时间超过了S120变频器的承受能力呢?