发布于 2013-07-11 15:48:41
4楼
请问各位,在5HZ以下时,变频器输出的频率与转矩得关系是怎样的,与5HZ以上时有什么区别?
---- 采用SLVC无编码器矢量控制,5HZ以下变频器输出频率与电压之间的关系是呈线性比例,但是线性比例的精度是很差的。原因是:在5HZ以下,电机模型里的参数与实际偏差较大,比如定子与转子的电阻,漏抗等。
----- 5HZ以上变频器输出频率与电压之间的关系是呈线性比例,线性比例的精度是非常好的,可以与带编码器的精度相媲美。
----- 注意:变频器不能输出转矩!正确的讲,电机输出的转矩与变频器输出电压的平方成正比。