quote:以下是引用扬凡在2013-07-11 15:38:43的发言:
西门子的3相异步电机铭牌上写的,30-50HZ是恒转矩的,5-30HZ是变转矩的。不明白是怎么回事。
你的问题,与楼主的问题是两码事。
你的问题是,电机针对自冷却风扇而言的。电机轴非输出端屁股后面带一个风扇叶子,如果是恒转矩负载,那么必须也要能满足30-50Hz范围,才能实现满转矩。低于30Hz,不能保证满转矩的散热条件了。而如果是变转矩,自冷风扇可以在5-50Hz范围连续运行。
那如果非要在30Hz以下满转矩运行怎么办?就不能采用自冷却了(自冷却是电机的标配),而采用强迫他冷却形式。