关于为何交换机Switch在HW-Config和Topology Editor中组态,阐述如下:
1、在HW-Config中能组态,是因为采用了SCALANCE X208网管型交换机,因此可利用CPU的诊断缓冲区(Diagnostic Buffer)进行设备在线(Online)诊断使用状态。
2、由于采用MRP环网功能使用到SCALANCE X208网管型交换机设备,就必需使用Topology Editor组态。
3、但使用Topology Editor组态,又必需先在HW-Config中组态SCALANCE X208交换机设备。
4、因此只要使用了SCALANCE X208交换机设备组态PROFINET的MRP功能,就必需先在HW-Config中组态。