质量流量计安装,接线完成后,在使用前,要对仪表做零点调整,最好是测量什么介质,就用什么介质做零点调整,但由于现场情况,工程进度等原因,很可能是工程师做现场调试的时候,并不具备条件,那么如果质量流量计将来是测量气体的,可以使用空气调零,如果是测量液体,浆液的可以使用水做零点调整.
以MASS6000为例,
零点调整的步骤如下:
1) 关闭流量计出口侧的(表后)阀门,再关闭入口侧(表前)的阀门,目的是为了保证介质充满管道和一定 背压
2) 停一会,一般几分钟(等待管道中的介质完全静止,若是正规的检定,建议预热30分钟).
3) 进入菜单Basic settings—Low flow cut-off,把此值设为0.退出到主菜单.
4) 进入菜单Reset mode—Zero adjust—Zero adjust(Auto)—Zero adjust time(30s)—Zero adjust Activate然后确认,仪表进入自动调零状态,30秒后结束.
5) 退出到主菜单,重新进入Low flow cut-off,把此值更改为1.5%或其它需要的小信号切除值.
量程的更改(对应20mA的输出值):
在菜单:Basic setting—Massflow max.另外瞬时流量的单位也是在此更改.
电流输出的设置:
在菜单:Output--Current output(普通应用,把此参数设置为Mass flow,其它参数不需要更改.)
脉冲输出的设置:
在菜单:Output—Digital output(选择为Pulse output)—Pulse output1(选择为Massflow)
--Mass/Pulses(脉冲当量和单位的设置)--Pulse output(Unidirectioned或Bidirectioned单/双向的选择)— Pulse Width(脉冲宽度的选择)—Pulse polarity(Positive或Negative正/反向脉冲的选择).
需要注意的是,Mass6000脉冲输出的频率范围是0~10kHz,要根据最大流量,和脉冲当量(Mass/Pulses)的值计算一下频率是多少.

计算出的频率要小于10kHz,然后设置相应的脉冲宽度(频率的倒数),同时要注意接受脉冲信号的设备所能接收的最高频率是多少.