F30027故障 --- 功率单元直流母线没能在期望时间内完成预充电。
3AC 380V~480V 900KW BLM整流模块和 3AC 500V~690V 1500KW BLM整流模块, 这两种BLM均采用了二极管整流桥, 预充电路为接触器+预充电阻。F30027故障可能的原因是:
1) 电源接触器/ 电源开关没有闭合。
2) 输入电压过低。
3) 输入电压设置错误(p0210)。
4) 预充电电阻过热,因为每单位时间的预充电过大。
5) 预充电电阻过热,因为在整流单元未准备就绪(r0863.0) 时就从直流母线连接获取电压。
6) 预充电电阻过热,因为在直流母线快速放电时通过制动模块关闭了电源接触器。
7) 在直流母线连接中有短路/ 接地。
8) 预充电电路可能有故障(只对于装机装柜设备)。
9) 整流模块损坏,或者电机模块内的熔断器动作(仅书本型设备)。

除了上面的两款BLM, 其余的BLM均为可控硅整流桥, 预充电也是由可控硅整流桥来完成, 可控硅的导通角可以控制预充电流的大小。F30027故障可能的原因是:
1) 电源接触器/ 电源开关没有闭合。
2) 输入电压过低。
3) 输入电压设置错误(p0210)。
4) 在直流母线连接中有短路/ 接地。
5) 预充电电路可能有故障(只对于装机装柜设备)。
6) 整流模块损坏,或者电机模块内的熔断器动作(仅书本型设备)。