发布于 2013-07-12 22:07:32
3楼
电脑用的是cp5611,中间经过s7-300,组态都没问题,打开starter能看到那台s120,但是就是连接不上,参数也不全,好多参数都没有显示。
----- starter软件中的"Set PG/PC Interface" --->CP5611属性--->Profibus "PG/PC is the only master on the bus"前面的勾号取消掉!
----- 电脑用的是cp5611, 这里的DP连接器的终端电阻是否拨到"ON"呢?
----- s120变频器里面, 如果是CU320-2, 可以使用普通以太网线与电脑相连, 联机方便!