发布于 2013-07-12 22:35:11
10楼
S120无编码器矢量控制,低速时会出现输出力矩太小,可以适当调高参数P1610和P1611(连续转矩提升)。
但是, 要注意观测: 实际电流是否长期超过变频器的额定电流吗?
以前, 我们的一个客户在调试时, 对S120连续提升参数设置不合理,使低频的电流比较大,再加上当时生产线的负载也增加,导致低频总电流增加,IGBT 的发热超过一定范围而炸机。炸机让人伤心啊!
必须要确认:
1) 生产线的负载最近是否增加了?
2) 调高连续转矩提升的参数之后, 实际电流是否经常超过变频器的额定电流?
3) 从工艺上考虑, 是否有必要低于5HZ运行呢? 可以优化工艺, 来改善变频器的工况吗?