quote:以下是引用零0在2012-11-20 13:27:53的发言:
呵呵,我这边的干扰问题刚解决。将电机的电源线拉出桥架远离3M,变频器放现场都干扰设备,可以认定你的干扰源肯定不是电磁辐射干扰了。应该是由于变频器跟PLC共地造成的,建议你检查下你的地线,尤其是用万用表侧一下变频器的接地跟PLC的地之前是否存在电势差,
1、PLC接地螺丝跟变频器接地螺丝间,是否存在电势差?
2、PLC是否加装了隔离变压器?
3、热电偶的线缆是否为屏蔽的?如果是PLC侧采取单端接地。
4、模拟量的信号是否受到干扰?
将强电和弱电信号分别做单独的接地极。信号线屏蔽层在控制柜端做单端接地。