quote:以下是引用江汉之珠在2013-07-11 16:12:43的发言:quote:以下是引用yming在2013-06-04 18:43:43的发言:
在这版区问。那当然推荐用变频器内部的PID控制啦。(非西门子变频器就不好说了)
何况你又有“浮辊”。具体用哪种方案,完全看你的设计。
如果整体设计是分布式、设备模块化的(收卷机、电机、变频器都在一个模块内,浮辊近在咫尺。);当然是第二种方案。收卷机只需要选择启停和与出线相同的速度给定,其他均由西门子变频器BiCo完成(MM4、G系列均可)。也就是说,那是个智能终端。
不知道现在西门子驱动器自带的卷径计算功能块好使吗?
没试过,我也想试试呢,不过winder dcc收费呢。昨天收到了s120的报价,4kw居然3w,强烈怀疑是不是面价。总预算才4w的我看来跟s120无缘了,只能用g120加315 2pn了。最近施耐德somachine平台的东西推广力度很大呢,4kw伺服才1w多点,搞得我很有换方案的冲动啊。