回复:制动电阻电缆接地,导致两台变频器被烧坏

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-07-14 14:52:44

7楼

quote:以下是引用李文华在2013-07-14 09:47:23的发言:
在以前检测ACS600(已停产) 90kw变频器时也遇到过这种共阴极这组没二极管特性的情况,咨询时确认这组是可控硅。我理解这样做可以在预充电的过程中逐步调高直流电压,减小预充电电阻的体积。

如果是可控硅整流,而且是可控硅完成直流母线的预充电,那连预充电电阻都可以省略,把整流其做成电压外环电流内环的的双闭环系统,虽然可控硅不能抗短路,但可控硅可以具有电流截止特性(挖土机特性),这样,即便是上电瞬间的电容短路,给定电压可以现有小到大的设定,即可完成了电容预充电的任务。

嗯,这是我想象的,实际预充电,一是为了简单,而是为了快速。所以,预充电设置了限流电阻。