发布于 2013-07-14 15:01:27
46楼
楼上的朋友,你的变频器是谁家的?西门子的吗?还是别家的?西门子的变频器有一套EMC的安装规范,照着去做了,变频器对传感器的干扰基本没有影响的。我们的系统除了变频器要驱动电机以外,现场的检测传感器通道有20-30之多,温度、压力、流量、转矩、等等。都没有被影响。传感器的供电电源要用隔离变。就是380/220的。注意,系统如果是三相的,不要把电源的零线(N)引入柜内,如果用220V的,要用隔离变。其实,你只要剖析一个进口原装的柜子,基本就会明白该怎么做了。什么输出电抗器呀、输出滤波器呀,都可以不用(电机线不超过50m)。