做通讯,最好不要使用定时长读、写。
自由口通讯一般都是单任务,不会复杂到多任务并发(象PPI协议)。所以,和一个对象通讯,完成后,就可以立即进行下一个对象的通讯,这个只要符合你的通讯协议对时间的要求即可。比如modbus,只要3.5字符时间就可区隔两个不同的通讯帧。当遇到无响应的对象,根据协议判为超时无响应,就可确信其不会再响应,也可立即进行下一对象的通讯。
更进一步,对于无响应的对象,通讯资数可以降低,这是一种策略,保证正常可通讯对象的及时性。