编程时有些功能,经承包商同意,改变了一下。如:要求4台风机分为两组,8小时轮换运行。改成了:起动时开1#、2#,运行4小时后变为2#、3#运行,再运行4小时后开3#4#、再4#、1#运行,,,如此循环。增加了某台故障(热继电器跳闸),则这台风机不参与运行,变成了3台风机循环运行。只要有两台正常,就可以保持两台风机运行。