发布于 2013-07-14 21:18:02
8楼
一楼的方法不停止程序的运行(停止程序运行时就无法修改参数设置了)。使用的是文本上面的按键,文本上同时显示修改后的值。
我做过的可以同时显示:修改后的值、单位、设定范围、默认设定值、设置帮助。每个参数均有默认设定值,并且可以通过LOGO!DT的按键恢复出厂默认设置。
这种方法LOGO掉电也可以保持(论坛中有帖子已经证实过,设置为“掉电保持”后可以永久保存)。
如果有需要,我可以将相关的部分程序传上来。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才