发布于 2013-07-15 09:17:52
3楼
使用以太网的方式。以太网方式不需要特殊的下载设备,只要电脑上面有网卡就可以。如果使用的是带有PN接口的CPU或者有CP343-1或 CP443-1以太网模块可以使用这种方式。
首先需要给以太网口分配一个IP地址,出厂时以太网口的IP是0.0.0.0。分配IP的步骤如下,
在控制面板的SET PG/PC Interface 中选择 TCP/IP。
在STEP7 SIMATIC MANAGER界面下,找到PLC菜单,打开其中的“Edit Ethernet node” 子菜单。
在对话框中,点击Browse按钮,可以浏览到PLC或CP模块的MAC地址,点击OK确认后,该MAC自动填入。然后在接下来的编辑框里面填入要分配的IP地址和子网掩码,再点击“Assign IP Configuration",IP地址成功分配。将电脑本地连接的IP设置成跟PLC的IP在同一个网段下,就可以用以太网方式下载程序了。由于以太网是百兆的速度,因此下载监控具有很大的速度优势。
下载步骤如下:
1.SET PG/PC 指向本地网卡驱动
2.打开编程软件,PLC-----EDIT ETHERNET NODE---Browse
3.找到对应的硬件地址后,分配临时IP给模块
4.然后,就可以下载了。