quote:以下是引用大名丁丁在2013-07-13 14:10:20的发言:quote:以下是引用pippin在2013-07-09 16:34:43的发言:quote:以下是引用行路难在2013-01-05 15:38:04的发言:
用户罐高6米,使用了PROBE LU超声波液位计,安装立管DN100,高度250mm,经常丢波,回波置信度不好。使用DN80不锈钢静态管后,回波置信度没有改善,仍然存在丢波现象。用户立管暂时不能改短,请教各位大侠,该工况有什么好办法可以使超声波液位计正常使用?
超声波能安装导波管吗???安装立管是主要原因,能上个回拨曲线图就能很明了了。
超声波当然可以用在导波管,使用方法和原理同雷达。
不好意思,寻了下说明书,没有寻到相关说明以及相关导波参数的设置!只能猜想为54KHz的超声波,在测量最大量程(12m)的时候我们可以把其在导波管中传播的误差给忽略?