现场用户反应MASS2100系列DI15存在零点不归零的情况,检查变送器内部参数,驱动电流20mA,比正常值偏高很多,检波电压分别为80mV和60mV,两相信号不对称,而且振幅偏低很多。
分析:怀疑与安装应力有关。首先我们检查运输螺钉已经更换了测量短螺钉,排除了运输螺钉外力的因素。当用户拆松流量计出口法兰的螺栓时,我们监测到驱动电流开始慢慢降下来了。当出口法兰完全拆开后,驱动电流已经到了正常值,通过观察已经可以看出后端的管道和流量计法兰偏离了很多,问题原因已经初露端倪,应力确实是罪魁祸首。经安装人员回忆,当初流量计安装的时候,传感器流向装反了,后来发现后又调整了方向。由于MASS2100系列产品设计原因,入口法兰和出口法兰不在一个轴线,如果安装时不注意,而且没有按规定安装流量传感器固定支架,很容易产生管道应力。