DP耦合器简单的可以理解为两个主站系统的从站,这边主站的输入,就是那边主站的输出,这边的输出就是那边的输入,两个组态必须完全对应。
SFC14和15并不一定要使用,可以像内部点一样的使用,不过如果超出映像缓冲区的话数据是取不到的,要用PIW或者PQW读写。或者调整映像缓冲区的大小。