雷电导致153-1通讯模块损坏

1111

4

2013-07-15 15:08:57

前几天因为雷雨天气,在设备附近落了一个雷,随后系统CPU报外部故障,下面所有的153-1通讯模块全部报故障,上位机所有信号显示全无,我们紧接着查故障,换DP头,把153-1调换,重启CPU,故障依旧,经过1个多小时的折腾,没办法换了一个新的153-1通讯模块,竟然好了,随后把下面3个全部更换,故障恢复,刚才开始没想到是通讯模块故障,而且一次坏那么多,系统主站CPU为421-2,下挂4个子站,300的信号采集模块,通过PROFIBUS通讯,主站与主站也是PROFIBUS通讯,为什么别的模块未坏,只坏153模块,DP头也没坏,还有一个主站也是只有一个AO模块坏了,而且还是很多模块中的一个,由于这个系统是自己做的,所有PLC均未不接地,还有一个就是我感觉不接地比接地更好使,信号干扰更小,不知道怎么回事。各位有什么见解?欢迎跟帖,,,,