发布于 2013-07-15 18:29:56
17楼
G120-2DP不需要CF卡(看看手册,卡是做什么用的?)。是否需要制动电阻,完全看减速过程的要求。
S120可使用CU320-2DP+CUA31(不带编码器的)+Drive-CliQ一根。不带扩展授权的CF卡没有多少钱(除非变频器内的自由功能块不够用、或者完全不用PLC参与控制?)。IOP是否需要(需要机旁操作)?反正我用Starter方便(最多 BOP-20也够了)。
你不是有浮辊转电位器吗?我觉得用G120就够了。不同卷径下、不同收卷质量下调两回就摸到正确参数了。
现在都不用DP了。还是PN方便。程序是一样的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?