发布于 2013-07-15 19:11:40
5楼
谢谢大家的关心,我想查看信息,只是在报警后就无法再与PLC 通讯了,而且即使拨至停止也不能使PLC 复位,只有重新断电才可以重连PLC。我的PLC 是DC/DC/DC的,我今天将输入输出的各通道L+与M端子都接上了应有的电源。这时候再下装自编的程序也能运行了。是不是PLC 输入输出电源不接也会影响程序运行?好象不是哎?还有就是清空PLC 能清成出厂的状态吗?我之覵下过一个程序,是用来做通讯的。这个程序PORT1与PORT0都使用的。当拨至RUN 时PLC就SF了。这个我理解为当检测至通讯中断或是通讯故障时就停机(PLC 关断输出,同时报SF,这是设计程序对控制的要求),问题是我清空PLC后,会不会还有什么没有清除?