风机排序后如何确定运行时间有短到长分别对应哪组风机,急!!为什么没有高手指点呢?

1090

4

2013-07-16 08:16:52

我在做一个风机程序,一共有6组风机,有三组处于工作状态,一组处于第一辅助状态,一组处于第二辅助状态,一组处于备用状态,一组处于备用状态,当温度达到50摄氏度或负载电流达到0.6In,启动第一组辅助风机,当温度达到60摄氏度或是电流达到0.8In,启动第二组辅助风机,当工作状态或是辅助状态的风机出现故障时,备用风机启动,要求当任何一组风机运行时间达到168小时,风机进行自动轮换,风机根据运行时间长短自动排序,我的程序是用TONR定时器加计数器对风机运行时间进行计时,然后利用FOR NEXT对六组风机的运行时间进行比较,例如,我把第一组风机的运行时间存入VW20,第二组风机的运行时间存入VW22,第三组风机的运行时间存入VW24,第一组辅助风机的运行时间存入VW26,第二组辅助风机的运行时间存入VW28,备用风机的运行时间存入VW30,然后利用循环比较6组风机的运行时间,按照时间由短到长的顺序排列,最短的时间存入VW2O,然后依次排列,但是我如何知道VW2O,VW22,VW24,VW26,VW28,VW30对应的时间分别是哪组风机,希望大家指教,因为是新手,所以希望有高手指点