发布于 2013-07-16 09:39:18
17楼
启动开始段,还没有进入无传感器矢量控制,它仅仅是普通开环控制。因此,只对连续提升,加速提升和启动提升做修改即可(P1310、11、12)。所有提升的数值要合理分配,总值不能超过150%!启动(转起来)以后,进入P1755以上,P1610才起作用(它是在切换点降低到1%的情况,出现偏差较大时,才需要补偿一点。能与启动VF控制时的提升有个平滑过渡。);要是5%切换,电机测试正确完成,一般根本不需要改动。
对于那几个电压提升,要看具体情况。如果负载静摩擦很大,就增加启动提升的比例。如果负载惯性很大,就增加加速提升的比例,同时减小连续提升的比例(大惯量不需要在匀速时,还要那么多的励磁。)。
这些都是正在讨论的前馈控制包含的内容。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?