回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4259
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-07-16 13:36:06

5楼

我来说几句, 经验谈不上,不过使用体会倒是有一点点。 从V10.5用到现在的V12,感觉进步还是很大的。
抛开对硬件性能的要求不讲(软件的进步一定伴随着硬件的提升,看看现在的游戏对电脑的配置,各位看官就看开点吧,呵呵),软件还是很人性化的。
1、集成了SCL,比老版的SCL好用,而且排版好得多。 针对S7-1200和S7-1500可以直接用DWord.x0对双字的第0位访问,DWord.b0对双字的第0字节访问,DWord.W0对双字的第0字访问。 针对S7-300/400可以直接用MX(ByteOffset,BitOffset)对M区间接寻址,比如赋值ByteOffset=3,BitOffset=5就寻址 M3.5。 另外针对DB内的数据情况类似,也可以用这种方式针对字节,字,双字等访问,非常方便。
2、集成了Motion控制, 应用在S7-1200上比S7-200要方便得多。 符合PLCOpen规划, 只要知道命名规则,不需要记忆特殊的寄存器地址,比如Axis_1.MotionStatus.xxx就表示轴1的运动状态的某一个状态(具体看说明书)。 各运动指令也很方便。
3、PLC,HMI完全集成。 数据库完全统一。 这样在PLC程序变更(特别是DB块内插入不同的寄存器),HMI侧的寻址地址不用再重新对应。 说实话,在使用博途之前我从未使用过西门子的触摸屏,但是用上博途后,我宁可多花点钱用西门子的精智屏,方便呀! 特别是开发一些新的项目,难免会在现场要加上东西减些东西。 其实西门子的屏相对一些第三方的高端屏也不会贵吧?比如PROFACE的?
4、稳定性,这个要特别赞一下,在V12以前的版本。 生成一些程序块后会崩溃,而且再也打不开这个块了,只能删除重新写!!! 所以搞得我都是不停地备份! 但是用上V12后,一个是崩溃的次数明显减少,最主要的是即使崩溃了,重新打开项目程序,左键选中崩溃的块重新编译,就又可以打开了!


先写这么多,出去有点事,下次再想起来添加。当然还得写些缺点,嘿嘿
2013.7.16
I can do it
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。