quote:以下是引用未尽在2013-07-15 10:03:01的发言:
什么叫标准PID,说的是算法还是实物?模块PID指的是硬件PID吧。系统自带的PId(FB41等)是西门子提供的PID软件功能块,看你如何选择了。总的来说,是硬件PID使用起来应该更简单些。

模块PID指“Modular_PID_Control_FB_V05.01.00.00_02.04.00.01”,标准PID指“Standard_PID_Control_FB_V05.02.00.00_02.04.00.01”,请教它们之间使用的区别,标准PID怎么也找不到相关资料。