发布于 2013-07-17 11:06:03
11楼
你的OUT参数实参估计是绝对地址引用的DB块数据(如DB1.DBD0),这样的话FC里形参会使用一个临时变量来存储这个参数,这个临时变量处于V区(即调用这个FC的块的L区),对于这种情况,如果在FC里没有(或跳过)对OUT形参赋值,那么OUT可能得到一个不确定的值,这和临时变量未赋值就使用一样,这种情况可把OUT类型改为IN_OUT类型即可解决问题,因为IN_OUT类型在块被调用时先把实参读入存储形参的临时变量,这样就不存在未赋值的情况了。