硬件组态中:主CPU为319F,下面带9个ET200S的从站,其中几个从站中带有F-DI和D-DO模块。模块的安全地址从200开始递减。9个ET200S从站之间接了两个DP中继。现场完成接线后,所有的安全模块都报SF错误。错误信息提示:External error;Faulty module,There is a channel error;
Channel 0:Communication error.
在出厂前的测试组态中,所有从站及模块均正常工作的。到了现场安装后,就出现以上情况。而现场的DP通讯已经完全调通了。
请教一下这个会是什么样的问题引起的?有没有可能是安全地址的设置不当,造成安全通讯不正常所以报错??