我这有一套CPU417-4H系列的热备冗余系统,最近出了点问题 ,以前没有一起断电,前段时间两个CPU同时断电,CPU电池有电,程序未丢失,上电后两个CPU都在自检,大概自检了16分钟,备用CPU自检完停机,主CPU还在自检,PCS7联机主CPU无法联机,备用CPU可以联机,暖启备用CPU无法启动,重新下装程序到备用CPU,备用CPU还是无法自动启动,下装完程序进行暖启动,备用CPU启动,这时主CPU开始热备冗余检测,进行同步,大概同步13分钟左右,请问是什么原因啊?不应该同步这么长时间啊,光纤啊