你这种用法到是第一次见,因为FM453的控制必须通过其端子,如果你从数据块里把控制指令和反馈状态读出来后再通过DP数据传送,时序上会有问题,因为FM453的状态字不是实时传送的,会间隔若干扫描周期。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download