如果你的参数是要经常变化的话,就不能一次写在ROM中,或者使用初始化手段。西门子200V区的断电存储时间大概就是两周多,这我是领教过的,发货到了之后参数就没有了。如果设备常年运行,基本不断电的话,问题倒不大,在现场把参数再次设好,同时让用户把所有参数都抄下来,以备不时之需。如果设备经常不上电,三年不开张,开张吃三年的话,可以把数据放在工控机里面,工控机向PLC写入。甚至大不了像我这样,做个牌,写上“每隔两周通电一次!”或者使用存储卡,价格也不高,建议你使用。